Esta es la guía de diagnóstico para fallas en la Comunicación y Sincronización de Dispositivos. Este protocolo se aplica cuando, a pesar de tener una configuración correcta de empleados y horarios, los eventos no llegan al sistema debido a interrupciones técnicas o de conectividad.
🌐 Diagnóstico de Conectividad y Sincronización
Si ha descartado problemas de configuración (IDs, Roles de Turno o Periodos) y aún así detecta un alto volumen de Eventos en Negro u Omisiones de Salida, el problema reside en el vínculo entre el reloj físico y la nube.
1. Pérdida de Conexión Total (Punto A)
Cuando el reloj digital pierde comunicación con PreAsyst WEB, los eventos se quedan almacenados localmente en el dispositivo y no pueden ser calificados.
• Acción: Ingrese al Monitoreo de Dispositivos y verifique si el estatus del reloj es "Fuera de Línea".
• Corrección Física: Revise el cableado de red, la configuración IP del dispositivo o la señal de internet en el sitio.
• Recuperación: Una vez restablecida la conexión, los eventos pendientes deberán subir automáticamente. Posteriormente, ejecute un Reproceso de Eventos para calificar esos días.
2. Inestabilidad e Intermitencia (Punto B)
Situaciones como cortes de energía repentinos o internet inestable pueden provocar que la sincronización sea parcial (se reciben algunos eventos y otros no), generando registros irregulares.
• Acción: Si el dispositivo aparece conectado pero faltan datos, utilice la función de "forzado".
• Procedimiento de Recuperación:
1. Vaya a Configuración > Registro de Dispositivos > Administración de Dispositivos.
2. Seleccione el reloj afectado.
3. Use la opción "Ejecutar Comando Remoto".
4. Seleccione y envíe el comando: “Verificar Eventos”. Esto obliga al reloj a reenviar los registros que pudieran haber quedado "atrapados" durante la intermitencia.
5. Finalmente, ejecute un Reproceso de Eventos Masivo para actualizar el Kardex.
⚠️ Reglas de Seguridad para el Reproceso
Al utilizar el reproceso masivo tras corregir fallas de conexión, siempre considere:
• Periodos Vigentes: Solo reprocese información de periodos abiertos o activos.
• Periodos Cerrados: No se recomienda reprocesar fechas de periodos cerrados, ya que esto alteraría auditorías y pagos históricos ya concluidos.
🆘 Cuándo contactar a Soporte
Si después de verificar la conexión física y ejecutar el comando de "Verificar Eventos" el sistema sigue sin mostrar los registros del personal, la falla podría estar en el firmware del dispositivo o en el servicio de comunicación de la nube.
Atención Inmediata: Un retraso en la atención de fallas de conectividad incrementa exponencialmente el trabajo manual de justificación al final del periodo. Resuelva cualquier incidencia de conexión el mismo día que se detecte.